《发电厂电气部分(Ⅰ)》第1次作业知道的给位大侠们还请多多帮助小弟!《发电厂电气部分(Ⅰ)》第1次作业1.电力系统的组成包括()A.发电厂B.变电站C.输电线路D.用户2.外桥形电气主接线
1人问答
更新时间:2024-04-27
问题描述:

《发电厂电气部分(Ⅰ)》第1次作业知道的给位大侠们还请多多帮助小弟!

《发电厂电气部分(Ⅰ)》第1次作业

1.电力系统的组成包括()

A.发电厂

B.变电站

C.输电线路

D.用户

2.外桥形电气主接线适用于()

A.水电厂

B.火电厂

C.桥路有穿越功率

D.出线的线路长、雷击率高

E.桥路无穿越功率

3.影响电流互感器运行误差的因素有()

A.一次侧电流

B.一次侧电压

C.一次侧负荷功率因数

D.一次侧电网频率

E.二次侧负荷

4.根据运行状态,自启动类型可分为()

A.带负荷自启动

B.空载自启动

C.过压自启动

D.失压自启动

5.导体热量的耗散形式有()

A.日照

B.对流

C.辐射

D.导热

郝铭回答:
  1ABCD   电力系统是一个包括发电、输电、变电、配电、用电装置的完整的工作系统   2C   外桥接线的变压投入、断开、检修或故障时,不会影响其他回路的正常运行.但当线路投入、断开、检修或故障时,则会影响一台变压器的正常运行.因此外桥接线仅适用于变压器按照经济运行需要要经常投入或断开的情况.此外当线路上有较大的穿越功率时,为避免穿越功率通过多台断路器,通常采用外桥接线.适用于故障率高的环境.   3ADE   电流互感器的误差产生的原因:   ⑴电流互感器的误差是由铁芯的结构和材料的性能决定的,即与磁路长度、铁芯截面和导磁率有关,与线圈的匝数和电阻、二次负载的大小和负载功率因数角有关.比差、角差与铁芯导磁率及截面积、二次线圈的匝数的平方成反比,与磁路长度及二次线圈阻抗、二次负载成正比,并受二次负载功率因数角和铁芯损耗角的影响.   ⑵引起电流互感器误差的外界条件有:一次电流、电源频率、二次负载阻抗(包括接触电阻)、铁芯剩磁、外界磁场和温湿度影响等.   4ABD   自启动一般分为欠压启动,带负荷启动,空载启动.   5BCD   导体热量的耗散形式包括对流,辐射及导热